<p>电磁锁是两心线 不带回路的那种</p>
<p>门禁是四芯线的 </p>
<p> </p>
<p>大家肯定晓得:电磁锁和门禁的信号线是串接的关系</p>
<p>第一种情况:如果只用一个12V电源供电</p>
<p> </p>
<p>以下两种方式接线都可以</p>
<p>第一种方法:先把门禁的12V﹢ 和门禁的NC端并接,然后接在电源的12V+上, 接着是门禁的COM 接到电磁锁的 12V﹢上 ,</p>
<p>最后就是电磁锁的12V-, 门禁的12V- 并接,一起接到电源的12V-上 形成一个回路</p>
<p> </p>
<p>第二种方法:先把门禁的12V+和电磁锁的12V+并接,然后接到电源的12V+上,接着是电磁锁的12V - 接到门禁的NC 端,</p>
<p>最后就是门禁的COM,门禁的12V - 并接 ,一起接到电源的12V -上 形成一个回路 </p>
<p>两种方法都是了 都可以 希望可以帮到大家 </p>
<p> </p>
<p>第二种情况:如果有两个电源的话就更简单了,只要门禁单独供电 另外一个电源给电锁供电然后再把门禁的信号线串接进来就可以了:</p>
<p>还是上面的两种模式 :</p>
<p>第一种:第一个电源的正极接到门禁的正极,电源的负极接到门禁的负极上,形成一个一个回路</p>
<p>令外一个电源的正极接电磁锁的12V﹢,电磁锁的12V -接到门禁的NC 端,门禁的COM 端接到这个电源负极上形成回路</p>
<p> </p>
<p>第二种:第一个电源的正极接到门禁的正极,电源的负极接到门禁的负极上,形成一个一个回路</p>
<p>令外一个电源的正极接到门禁的NC 端,门禁的COM 端接到电磁锁的12V﹢上,电磁锁的12V-接到这个电源负极上形成回路</p>
<p>两个电源的 接线很简单 一目了然 只要门禁的信号线两端和电磁的正负极串接 然后和一个电源接起来 形成回路就行了 ,</p>
<p>不同的就是先接哪个的问题,原理都一样,只要记住门禁的两心信号线和电磁锁的正负极是串接关系的原则就行。</p>
<p> </p>
<p>有了上面的两种情况 我想大家以后再遇到 门禁和电磁锁的问题应该没什么疑问了吧,即便原来是用两个电源的供电, 现在坏了一个 只有一个电源可用</p>
<p>那就 按照刚才上面的第一种情况解决问题就行了,</p>
<p> </p>
<p>如果用的是开关电源那也一样的 而且开关电源一般都是12V两正两负、随便你接几路供电都可以, 但是我们的门禁一般只用两路12V 供电就可以了</p>
<p>两个电源坏一个都以解决问题 , 那如果是开关电源两路供电中有一路的其中一芯线坏了, 那 问题就更容易了,坏的那芯线不接</p>
<p>按照这个思路 ,问题同样可以解决,这里就不在详细阐述了 </p>
<p>大家应该都懂得, 这些是鄙人在实际工作中 希望可以帮自己摸索总结出来的到大家 ,如果有说的不对的地方 还请大家指教……</p>
<p> </p>
<p>如果你觉得这个问题很简单 那我希望可以帮到那些初学者少走弯路吧</p>
[此贴子已经被作者于2012/11/15 11:48:54编辑过]
|