如题,论坛很多人都说到这个干扰,也确实这是个很麻烦的干扰。都说要绝缘,身为一个工程商,也有施工经验。我想问问那几位发贴的高手。

 

问题1,室外立杆,杆高6米。杆上安装快速球型摄像机,球机外壳是金属的,要做与地绝缘,杆和球机外壳如何处理,固定螺丝采用何种方法?

 

问题2,2栋办公楼,相距100米,楼高20层,监控中心只有一个。楼内分别装有摄像机,其中地下室没有吊顶,摄像机必须安装在墙上,红外摄像机如何做绝缘?

 

问题3,电梯桥箱内的摄像机固定,你们做绝缘是固定在木头上呢?还是直接用胶水啊?

 

发帖的高手有时间解答下,光说理论不说实际的,我们这些小虾米什么也学不到,来点实在的吧!

回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2010-9-12 17:02:00
绝缘与导电安装,不是什么纯理论问题,你选择了“导电”安装器材,如何做绝缘只能自己考虑了,这个问题理直气壮去质疑别人,有些可笑。
[此贴子已经被作者于2010-10-14 10:50:58编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
BBQ2010 发表于 2010-9-14 11:25:00
以下是引用eie1992在2010-9-12 17:02:00的发言:
绝缘与导电安装,不是什么纯理论问题,你选择了到点安装器材,如何做绝缘只能自己考虑了,这个问题理直气壮去质疑别人,有些可笑。

说了等于白说,如何做绝缘自己考虑了,你是介绍方法还是照抄网上资料。

 

理论都是正确的,如何实施才是高手需要解答的。而不是某些人动不动就说人家地环干扰。简直就是在说废话,你有好经验你不介绍还不给我问了都!!!

 

论坛就是讨论的地方,我不懂上面那几个怎么处理,发出来,难道不能理直气壮!!!

 

如果人人都知道怎么处理,还要你干什么?

 

 

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wy882200 发表于 2010-9-14 11:44:00

是啊!高手应该指导新人几招如何做摄像机与立杆和墙壁的绝缘,如果一味的坐在实验室里说理论的东西就不切合实际了。支持LZ发这样的质疑帖!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
齐兴同创 发表于 2010-9-14 22:18:00

我来告诉你 你知道一种东西叫绝缘木吗? 我做防爆云台支架是这样的 用空调支架 支架上面加块1公分厚的绝缘木 固定好 然后把云台固定在 绝缘木上  这样是完全绝缘的 。壁装的话自己变通下吧。

我用的绝缘木是树脂做的 。希望能帮到你

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sangang 发表于 2010-9-15 10:56:00
用胶木板垫上就是绝缘板,不就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
BBQ2010 发表于 2010-9-15 15:28:00

5楼、6楼 谢谢哈~~~!,对了,绝缘木一般在哪里买?大概价格呢?。我用聚氨酯做过,太阳下容易裂!

 

 

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
cccwh007 发表于 2010-9-15 15:53:00
呵呵,进来学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wwhwwh 发表于 2010-10-13 23:53:00

顶楼主

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
sosuna 发表于 2010-10-14 08:50:00
价格是多少呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
eie1992 发表于 2010-10-14 11:11:00

    接地并制造了地环路,这类工程可能已经做了不少了,你们质疑过么?

    如果认为安防系统必须单点接地,摄像机必须与大地绝缘,“是纯理论”,那你们的“纯实践”是什么?就是多点接地了?你可以继续勇敢地这样做下去啊!没有人阻拦你们。

    我看不是不知道怎么绝缘,而是还不认为地环路是重大安全隐患,不仅这样,认为指这个安全隐患,是“纯理论”,没道理,怎么绝缘只是一个托词而已。

    “身为一个工程商”,一个绝缘的设计和施工怎么做,都还要理直气壮的质疑,还是先质疑自己吧:为什么要设计成导电的呢?

[此贴子已经被作者于2010-10-14 11:13:26编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zhd357115473 发表于 2010-10-14 14:57:00
互相学习啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
eie1992 发表于 2010-11-12 22:43:00

单点接地,是安防系统的基本设计原则,这是工程实践从多点接地造成的伤害中,认真总结出的规律。

这里没有强迫任何人必须这样认识和这样做的意思,你完全可以不相信,可以继续做你的多点接地。不过我只能直言不讳地说,对于系统安全设计,你还没有入门。