千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

小区智能化集成
收藏本版 |订阅

小区智能化集成 今日: 3290 |主题: 3713|排名: 27 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求助:一个古怪的问题...

[复制链接]
jeffy 发布于: 2010-2-24 15:30 3065 次浏览 17 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
   新接手一个小区的工程,所有系统安装调试完毕,但是遇到一个郁闷的问题,给客户装的可视对讲,一到打雷天气就同时坏掉,(普通住宅的没事,坏的都是别墅区),换了新板子,一到打雷天气照坏,接地也做了,不知道问题出在哪里,请各位老大帮我分析分析。我怀疑有可能是打雷时产生的磁场对电压造成不稳定,所以烧坏板子,但是不确定。
回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
杨一 发表于 2010-2-25 10:17:00

测一下是不是系统工作地和防雷接地是不是短接了

 

QQ:195319597 供应商

[此贴子已经被作者于2010-2-25 10:26:16编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
fifawang 发表于 2010-2-25 11:19:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lanstar00 发表于 2010-2-26 09:31:00

可以安装避雷器、检查接地方案是否有问题!

小区的外围周界可以用电子围栏,

www.lanstar.net

兰星电子围栏

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jeffy 发表于 2010-2-26 10:32:00

做了接地,也做了防浪涌,好像没有什么大的作用,打雷的时候该坏还是坏,昨天工人去测接地,说有15欧姆,也不知道测的准不准

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yuhuo22h 发表于 2010-3-2 17:27:00
怎么总是有这种搞推销的 啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
杨一 发表于 2010-3-3 09:25:00
DC的工作接地不大于4,防雷不大于10,检查下DC工作地和防雷接地有没有短路
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
革命怪 发表于 2010-3-3 13:03:00
观看中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
晋圣慧 发表于 2010-3-3 15:29:00
我不知道呢,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
czjyi 发表于 2010-3-7 22:42:00

应该是防雷没做好。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
万达 发表于 2010-3-8 12:28:00

不一定是防雷的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
tdr333 发表于 2010-3-8 23:48:00

那个区可能是多雷区啊,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
zynnet 发表于 2010-3-9 15:04:00
别墅区的电器怎么不烧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
ww1230984756 发表于 2010-3-11 12:12:00
呵呵,搞不懂·
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
ww554487 发表于 2010-3-11 13:26:00

检察哈接地,一般要就在4欧姆以下,当然1~2更好。可以用铜包钢或是石墨,再不行就用地网,不过工程量要大些。祝你好运。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
chenweidong2007 发表于 2010-3-19 14:07:00
防雷接地没做好!15欧肯定不行!要低于4欧才行!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
阿步 发表于 2010-3-19 15:12:00

防雷接地的电阻15欧那就不对了,不要大于4欧,我们工程常要求是不大于1欧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
青天在上 发表于 2010-3-20 18:22:00
防雷接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城