电梯轿厢内安装网络摄像机,需在井道内敷设网线,普通的超五类线也试了,用了不到一个月,网线开始出现个别芯断的故障,后来试了多芯屏蔽的RVVP线,也是出现芯断的问题,又定做了电梯网线(两边钢线中间网线加胶皮外套),用了10天就开始出现芯断的现象。通过观察各种故障线缆,没有发现受力的或者磨损的现象,现在没有好的解决方案,大家帮忙讨论下。
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zoumin 发表于 2010-6-28 10:49:00
改用模拟摄像机加视频服务器方式,视频服务器放在外面,电梯轿厢中的线就电梯视频线不就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
allenzhu 发表于 2010-6-29 08:57:00
<p>改用模拟摄像机加视频服务器方式,视频服务器放在外面,电梯轿厢中的线就电梯视频线不就好了</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>那就不是网络摄像机了。原则上那是不行的。</p>