刚入佛门 发布于: 2010-3-18 08:46 1138 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
120的报警主机,主机布防后,前端报警警号响,但是报警主机没有接受到信号。撤防后前端对射恢复正常。
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xxingt 发表于 2010-3-18 09:43:00

雾里看花,晕~``

 

1.你的联动关系是怎么样的!

2.查一下编程设置是否有误.

3.看看前端有没有一直被触发的探头.

4.因你的描述思路让我有点晕,目前想到的就以上3条了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
刚入佛门 发表于 2010-3-18 17:44:00

谢谢浪人,我用的总线制报警。接的是4293SN报警地址模块, 6160编程键盘,艾礼富红外对射。防区接警号。以前是报警显示防区,现在报警时警号也显示。在键盘上。后端布防后。前端一个防区报警,键盘没有输出,但是能撤防。撤防后解除报警。

2:报警撤防后不能马上布防,防区一直在显示,必须要重新断电后才可以布防。要吗就旁路掉

3:谢谢了。你的回答。我现在还是搞不明白。请教了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
blue169 发表于 2010-3-18 23:44:00
以下是引用刚入佛门在2010-3-18 8:47:00的发言:
120的报警主机,主机布防后,前端报警警号响,但是报警主机没有接受到信号。撤防后前端对射恢复正常。

前端报警警号响,但是报警主机没有接受到信号??除非你分子系统,看不到这个防区报警,

撤防后前端对射恢复正常????这个主机撤防,,跟你的对射恢复是没有关系的.

 

你觉得你问的问题不是很好理解..请把详细情况再说一次,如键盘正常情况显示什么,报警后显示什么.

 

回复 支持 反对

使用道具 举报