[原创]国内最高温度控制精度
[原创]国内最高温度控制精度...
[复制链接]
oygwoygw
发布于: 2010-3-16 22:30
883 次浏览
10 位用户参与讨论
电梯直达
国内最高温度控制精度的实验室正负0.1度是我做的,还做过正负0.2、0.3度的实验室,想和同行交流?
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有10人评论
wisesonny
当前离线
积分
639
沙发
wisesonny
发表于 2010-3-17 11:01:00
正负0.1?太牛了。不过我不信。除非受控环境受扰动很小很小很小。
[此贴子已经被作者于2010-3-17 11:04:09编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
chafujian
当前离线
积分
1003
板凳
chafujian
发表于 2010-3-17 11:09:00
<p>±0.1理论来说不难,但对环境的要求以及精密空调的要求很高的</p>
<p>不知道楼主说的哪个项目,能达到±0.1的要求。</p>
<p>是实际达到还是设计达到?这个很关键。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
xubin886520
当前离线
积分
473
地板
xubin886520
发表于 2010-3-17 17:07:00
看看我能说话了没@@@
回复
支持
反对
使用道具
举报
oygwoygw
当前离线
积分
678
5
#
oygwoygw
发表于 2010-3-17 17:11:00
<p>项目就是北京的中国运载火箭技术研究院的102所</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
oygwoygw
当前离线
积分
678
6
#
oygwoygw
发表于 2010-3-17 17:13:00
刚做完一个兵器工业行业的重庆建设厂的理化计量中心
回复
支持
反对
使用道具
举报
oygwoygw
当前离线
积分
678
7
#
oygwoygw
发表于 2010-3-18 11:33:00
<p>没人来交流一下?</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
wuhanfly
当前离线
积分
226
8
#
wuhanfly
发表于 2010-3-23 13:09:00
<p>交流?你得先把你的东西拿出来点啊</p>
<p>让大家探讨探讨</p>
<p>0.1的精度是很不错了,但是怎么达到这个精度的能大致给我们说说么?</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
mm110
当前离线
积分
727
9
#
mm110
发表于 2010-4-16 18:19:00
你用的传感器, 控制器和执行器各是什么型号的? 能先介绍一下吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
gstba
当前离线
积分
4352
10
#
gstba
发表于 2010-4-16 19:13:00
<p>介绍下空调系统吧,空调系统功能达不到你啥也做不出来的。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
quanjun123
当前离线
积分
543
11
#
quanjun123
发表于 2010-4-19 15:20:00
顶
回复