⑵安全保护地:安全保护地是机房内所有机器设备的外壳以及电动机、空调机等辅助设备的机体接地。当机房内各类电器设备的绝缘体损坏时,将会对设备和操作及维修人员的安全构成威胁。所以设备的外壳要可靠接地。
⑶计算机系统的直流地又称逻辑地,为了使计算机正常工作,机器的所有电子线路必须工作在一个稳定的基础电位上,就是零电位参考点,它不一定是大地电位。如果把该接地系统经低阻通路至大地上,则该地线系统的电位可视为大地电位,称为接大地,如该接地系统不与大地相接,而是与大地严格绝缘,则称为直流地悬浮。计算机中数字电路的等电位点与大地相连接,接地电阻的数值一般要求不要超过4Ω,称直流地接地,通常是经过适当的处理后再接地。即采用串联接地-多点接地;并联接地-单点接地;网络接地等几种形式。
⑷防雷保护地:即整个大楼的防雷系统的接地,一般以水平连线和垂直接地椿埋设地下,主要是把雷电电流由受雷装置引接到接地装置。接地母线应选用足够大的截面积的带绝缘外皮的电缆。
△ 机房采用VB50铜芯线穿钢管由地极接口引至机房。
△ 本工程机房地线采取交流地、直流地、保护地、防雷地等共同接地极方式。各种接地线应采用绝缘导线从共同地极主干线上单独引入机房,专线专用,严禁不同地线混用。
△ 活动地板下采用BV6铜芯线,间隔1.2M纵横交错与地板撑脚连接、再接至接地汇流铜排。