一. 准备工作
在您对ALEPH红外对射探头进行调试之前,希望做好如下准备工作。
1.确保所有探头的布线、接线正确无误;
2.探头的安装符合说明书的要求;
3.安装前应仔细阅读产品说明书;
4.充分了解红外对射探头的基本工作原理;
5.供电后,请首先测量发射器及接收器电源接线端的供电电压,该电压必须在说明书中指定的电压范围之内;
6.仔细阅读说明书中光轴调整部分。
注意:上述6点需牢记!
做好上述准备工作后,按下述步骤,您便可顺利地调整好ALEPH红外对射探头。当然以下调试需2个以上的人员,为了便于说明,我们设定A、B两人,并备有对讲机。
二. 调试
1. HA-20/40W
ALEPH该系列探头的接收器内有一张红色纸质滤光片,该滤光片在调试时,必须覆盖在接收端的红外接收器上,使接收到的红外光强度衰减,以模拟一个恶劣天气的状况。调试完毕后,将其拿下,使得探头的工作状态最佳。
调试步骤:
①首先目测发射、接收器是否位于同一水平线上;否则进行调整(可利用发射及接收器的瞄准器)。
②用一吊线锤,测试一下发射、接收器是否同时垂直;否则进行调整。
③打开发射、接收器的外壳,确认红色滤光片是否盖在接收器光学组件上。
④将万用表设定在直流10或20V档位上,将测量棒插入接收器测试孔内(注意±极性)。
⑤A人观察万用表读数,B人去发射端调整。
⑥B人首先调整左右方向,注意要慢慢地从一个方向开始,A人观察读数,达到最大值时用对讲机通知B人,反复几次,使B人将发射器调整到最佳位置(即A人读出的电压值最大)。
⑦完成⑥后,B人再调发射器上下仰角,方式同⑥。如果上述的全部步骤准确无误的话,此时的输出电压,应该完全与说明书中相符合,HA-20W 5.5V以上, HA-40W 4V以上。此时的供电电压是约14V左右的情况,若供电电压高,则输出电压会更高。(见附表)
症状 |
异常原因 |
处置和点检 |
投光器指示灯不亮
即使遮住受光器光轴 警报指示灯也不亮 |
电源电压不合适 (断线、电压低等) |
检查电压,调整至合适值 DC10.5~26V,AC8~18.5 检查配线、校正 |
遮住受光器光轴 警报指示灯亮,但不报警 |
信号线短路 |
检查配线、校正 |
信号接点溶化 (信号线异常电流)或接触不良 |
修理、校正 | |
受光器的警报指示 (灯不息灯) |
投受光器的光轴不重合 |
参照光轴调整部、调正光轴 |
投受光器光轴之间有障碍物 |
排除障碍物或变更安装位置 | |
投受光器外置污染 |
清除污物 | |
雾天报警(误报) |
光轴不完全重合 |
参照光轴调整部、调正光轴 |
雨天报警(误报) |
光轴不完全重合 |
参照光轴调整部、调正光轴 |
雪天报警(误报) |
光轴不完全重合 |
参照光轴调整部、调正光轴 |
因小动物影响 而报警(误报) |
遮光时间设定过短 |
调整遮光时间 |
设置场所不适 |
变更安装位置 | |
如果异常情况不详或排除不了时,请与我公司技术服务部联系 |
2. ABT-30/60/80/100
方法同HA-20/40W的调整方法基本一致;所不同的是,ABT系列的探头没有纸质滤光片。同时在DC10.5V-18.5V电源电压的情况下,输出电压应该在3.5V左右,盖上外壳电压在2.8V以上即可完全正常工作。
故障 |
故障原因 |
对策 |
投光器指示灯不亮 |
电源电压不适合 (断线、短路等) |
检查电源配线 |
受光器指示灯不亮 |
电源电压不适合 (断线、短路等) |
检查电源配线 |
光线被遮断, 受光器指示灯不亮 |
① 因反射或其他投光器的光线进入受光器 ② 两条光束没有同时被遮断 ③ 遮光时间设定过短 |
① 除去反射物体或变更光轴方向 ② 同时遮断两束光 ③ 延长遮光时间 |
遮断光线后, 受光器报警指示灯亮, 但无报警信号输出 |
① 配线断路或短路 ② 接点接触不良 |
检查配线和接点 |
受光器的报警指示灯常亮 |
① 光轴不重合 ② 投、受光器之间有障碍物 ③ 外罩被污物污染 |
① 重新调整光轴 ② 清除障碍物 ③ 清洗外罩 |
断断续续有报警信号输出 |
① 配线不良 ② 电源电压有变动 ③ 投、受光器之间有活动障碍物 ④ 安装基础不稳定 ⑤ 光轴重合精度不够 ⑥ 其他移动物体遮光 |
① 检查配线 ② 检查电源 ③ 去除障碍物或变更设置场所 ④ 选择基础牢固的场所 ⑤ 重新调校光轴 ⑥ 调整遮光时间或变更安装场所 |
3. ABQ-75/150/200/250 ABH-75/150/200/250
为四光束,调试方法基本相同输出电压应为1.7V。
疑难 |
检查 |
更正 |
投光器之发光 二极管(LED)不亮 |
不正确接线及/ 或电压不足 |
确保供应投光器之电压 是直流12至28伏特 |
当射线被遍挡时受光器的警报(ALEPH)指示灯不亮 |
① 投光器的光束投射到另 一物体且反射至受光器 ② 四束光束并非同时被遮挡 ③ 遮挡光束的时间短于已设定的反应时间 |
① 移去反射物体或改变安装位置及光束对准方向 ② 确保光束是同时被遮挡 ③ 调整受光器内之反应时间钮以减少反应时间 |
射线已被遮挡及受光器红色发为二极管(LED)亮但无触发警报 |
① 连接至防盗主机之接线被剪 ② 由于负荷过重引至继电器开路 |
① 检查接线及量度输出电压 ② 彻底检查整个系统 |
受光器红色发光 二极管(LED)保持长亮 |
① 镜片未直线对准 ② 射线被遮挡 ③ 面盖模糊或不洁 |
① 重新(直线调校) ② 移去障碍物 ③ 清洁面盖 |
误报 |
① 接线不良 ② 电压已改变 ③ 飘荡物件受风影响遮挡光束 ④ 受光器及或投光器下稳定(摆动) ⑤ 非完全直线对准 ⑥ 雀鸟或其它物体飞越光束 |
① 检查接线 ② 检查电压 ③ 移去该物件或改变安装位置 ④ 稳定它们 ⑤ 重复(直线调校) ⑥ 调整受光器内之反应调整钮以改变敏感度 |