千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[原创]施工问题...

[复制链接]
jinxiu214 发布于: 2010-2-9 09:33 1225 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我今年有一项目:是电厂里面的监控工程


设备:

        摄像机:匀速球、枪机(配云台内置解码器)、模拟红外枪机

 

线材:
        电源线:RVVP2*0.5
        控制线:RVVP2*0.5
        视频线:SYV75-5

 

问题

  1、我想将视频线与控制线穿一根钢管,电源单独一根,这样是否可行?
  2、像电厂这样的环境视频线我是采用96编的还是128编的?
  3、电源采用从设备间(机柜处)220出-摄像头处(变为AC24),每一个摄像头单独供电不串   联,线缆型号为RVVP2*0.5是否可用?
  4、像电厂这样的情况在布线时应该特点注意的问题有哪些?

  5、电源供电方式:

 


[此贴子已经被作者于2010-2-9 11:11:45编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jinxiu214 发表于 2010-2-9 11:13:00
先顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wuyao4321 发表于 2010-2-9 11:17:00

电厂条件复杂,恶劣。我认为用防爆摄像头比较好,电源还是集中供电好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
z.x 发表于 2010-2-9 11:31:00

1、电源线使用2+1的带地线,交流传输前端用变压器(开关电源可能有问题,交流24更好)。

2、集中供电,一定要保证电源的纯度,在线路上不要出现变频、电感等

3、不要使用内置解码器,使用外置解码器。并接地(金属外壳,电气PE就可以)、管路可不接。

4、云台解码器的安装要同金属作绝缘,尤其是不要安装到金属管、架、梁上。

5、对于编数的问题,建议200米上下用128编,300米以上用96编。

6、建筑内不考虑防雷。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jinxiu214 发表于 2010-2-9 11:50:00
以下是引用z.x在2010-2-9 11:31:00的发言:

如果集中供电用rvvp2*0.5的压降很低,距离得220米左右。

对于编数不是越多屏蔽性能越好吗?

还有对于您说的第二条,保证电源纯度、线路上不要出现变频、电感等不太理解?

 

[此贴子已经被作者于2010-2-9 11:50:37编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jinxiu214 发表于 2010-2-9 11:53:00
我是刚刚入行,请您给解释一下,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
z.x 发表于 2010-2-9 12:06:00

看你考虑的这么周详不象是刚入行的,0.5是比较细。我一般使用1.0~2.0的建议用1.5就可以了,交流电要考虑的不是压降而是线径不够,编数不是越多越好,一般在2~300米的距离高编的好,但是距离远低编的好(但是不明显)。监控线在很多时候外网就形成一个屏蔽层,抗干扰性还是不错的。能干扰道的干扰源不是很多,但是电源的波动比较大的话就有问题了,其实监控视频线、电源不太怕高压,而是怕高压、低压间的来回转换,而变频、电感就是源头。例如电梯的门机控制机构就是典型的电源干扰。独立取电一般没有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报