<P>关于honeywell XC5010C系统冷水机组、冷却塔可以用两个CPU分别进行监控?</P>
<P>冷水机组在地下一层,而冷却塔在屋面。如要实现群控的话,能不能冷水机组监控接到就近的一个XC5010C,另一个冷却塔的监控接到另一个XC5010C吗?请各位高手指点一下! 我的邮箱是<a href="mailtapp7019@126.com" target="_blank" >app7019@126.com</A></P>
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
firstjoin 发表于 2005-12-21 11:28:38
可以,没有问题的,主要是两个DDC要互相取点时,用全球点即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
renyt 发表于 2009-12-9 19:20:25
要看说明书!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
h87106034 发表于 2009-12-10 09:49:11
我没做个霍尼韦尔的产品&nbsp;&nbsp; 我知道西门子的是可以的&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 你在地下室冷冻站装主模块控制机组和水泵等&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 而冷却塔在楼顶&nbsp; 你再在冷却塔附近装个模块&nbsp;&nbsp; 只要点地址是正确的&nbsp;&nbsp; 即使点不在一个模块上 在程序运行的时候会自动根据模块之间的通讯调用系统模块中任何一个模块的点&nbsp;&nbsp; 没什么问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
杜军08 发表于 2010-1-29 17:25:45
明白