千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

报警主机接上外接警笛,为何一直报警!...

[复制链接]
感动世界 发布于: 2010-3-7 10:38 3065 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

艾礼富 AL238T 主机,接上外接警笛之后,一直报警,把对射断掉依然报,请高手指点?

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2010-3-7 11:08:00

如果主机撤防后警笛还是鸣叫就是报警输出有问题了

[此贴子已经被作者于2010-3-7 11:08:17编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
感动世界 发表于 2010-3-7 12:39:00

多谢指点!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
重剑无锋 发表于 2010-3-7 12:54:00

是否24小时防区的线没接对

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ydongz 发表于 2010-3-15 17:14:00

我最近更换2316也出现一样问题,BELL接线柱一直有12V电压,按68 69都不能复位,不知道为什么

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
vcom881211 发表于 2010-3-17 14:01:00
希望快点解决  等答案在
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
nmgxzy 发表于 2010-3-17 15:16:00
问问厂家
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sxm123456 发表于 2010-3-18 23:01:00

你接到常供电的端口上了

回复 支持 反对

使用道具 举报