千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助][讨论]楼宇对讲问题...

[复制链接]
ggaf 发布于: 2010-3-3 23:34 2618 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
  谁有做过南亿楼宇对讲,知道的帮帮忙!问题是我在测试时发现分支隔离器输出端一插上去,本来18V的电压只有5;6伏了。只有把上一层的输入端拔掉电压就正常了。测上一层时也要这样做才能测,请问怎么回事?(检查设备正常。线路没错。)
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chen6354731 发表于 2010-3-4 10:14:00
可能是线接错了,我也遇到过,还有就是隔离器坏了,换个好的试试呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
PEAKe 发表于 2010-3-5 13:41:00
路过——————
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
micmvp 发表于 2010-3-5 16:26:00
<p>检查下线路问题呢..</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jiaoyuanzhixing 发表于 2010-3-6 10:21:00
线是不是有问题啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
视安电子 发表于 2010-3-9 15:28:00
按照你的方法一直往上查就知道了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
fmtv2005 发表于 2010-3-9 16:28:00
没听说过这个品牌,目前准备接手一个俞氏对讲的维护,不知道需要注意哪些常见故障,不过初步了解到产品中的集线器防雷方面做的不理想,每遇雷雨天气便容易损坏设备!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sophia6 发表于 2010-3-10 13:36:00
<p>帮不上忙,顶起来,学习!</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
懒兵教练 发表于 2010-3-10 14:51:00
问题在于你为什么要查线路呢?知道那里的故障才好分析啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
hansey2009 发表于 2010-3-11 11:52:00
这个得按照具体的分析,一句两句说不完的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
rhb 发表于 2010-3-14 20:53:00
<p>路过</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
ggaf 发表于 2010-3-15 23:04:00
&nbsp; 问题找到了,检查发现是电源问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆