各位兄弟:

      小弟最近在做一个工程的的预算,客户要求室外的9个立杆快球需要做好防雷接地,我方先测试了一下,安装地点的接地阻值都在100欧姆以上,标准的保护接地时在4欧姆一下,这样就有问题了,客户让我方提出解决方案和预算,希望各位千家的兄弟姐妹们帮帮忙。小弟现行谢过

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2010-3-10 14:17:00
 

注意!危险!!!

 

室外摄像头需要接地吗?

摄像头防干扰、防静电也都需要接地吗?

1)安防系统室外摄像机,防直击雷只能用独立避雷针保护。摄像机不能安装在避雷针体上,摄像机立杆不要做成避雷针方式,摄像机要与立杆绝缘,千万不要接大地;

2)安防系统不允许多点接地,前端摄像机都必须和大地绝缘。防感应雷应选用防雷器,有的防雷器有接大地点,但不能把“视频信号地”也给接了大地;“视频信号地”常态下必须与大地绝缘;

3)不管考虑防雷,防干扰,防静电安防系统前端都不允许直接接大地,即:不允许系统中存在“地环路”。安防系统只能有一个接大地点:系统主机接大地,这是安全接地,也用于泄放系统静电;

4)系统摄像机也必须和钢结构建筑物,金属吊顶天花板,线槽,电梯轿厢等保持绝缘;

5)前端摄像机安装在避雷针上系统存在“地环路”,都是安防系统重大安全隐患;