[求助]霍尼韦尔Vista-250编程...

[复制链接]
mingmuyu 发布于: 2009-11-23 14:04 815 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

Vista-250上电开机后同时按* #后显示Program Mode*Fill#View-00,按*后出现Enter Fill Field随便输那个数字都会显示Not Used,输入#显示Enter View Field   

本人没用过这个  请熟悉的朋友指导指导 476004088

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ykc126014 发表于 2009-11-25 12:09:00

重新通电后同时按住"1"和"3"5秒以上 出现ADDR=??  输入00 或01 按"*"确认 就正常了

如果还是不行可以在重新通电后同时按住"*"和"#"进入编程

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
blue169 发表于 2009-11-26 10:00:00
以下是引用mingmuyu在2009-11-23 14:05:00的发言:

Vista-250上电开机后同时按* #后显示Program Mode*Fill#View-00,按*后出现Enter Fill Field随便输那个数字都会显示Not Used,输入#显示Enter View Field   

本人没用过这个  请熟悉的朋友指导指导 476004088

进入编程后,不要随便乱按,

编程的方法是:*+地址 + 数据。

#+地址:是查看数据的方法

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wangyou111 发表于 2009-11-26 15:02:00

学习中

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
mingmuyu 发表于 2009-11-30 17:42:00

3楼的回答看不太明白

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xiaopan123 发表于 2009-12-16 20:44:00

我以前有过,找到后发给你

回复 支持 反对

使用道具 举报