AC 24V电源疑问...

[复制链接]
wdxxs4291116 发布于: 2009-12-28 14:23 1427 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
所有摄像机都是集中AC24供电 现在临时需要加一个摄像机 离集中供电中心有些远 可不可以从附近摄像机那取电 共用一根从机房过来的AC24电源? 听别人说AC24可以,如果是DC12就不可以 会有损耗 AC24的不会吗?小学物理没学好 那位确定下
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sunw2222 发表于 2009-12-28 14:51:00

AC是交流电,DC是直流电,你的摄像机是用的那种电源,距离远电压和电流都有损耗,功率不够所以驱动不了设备,你看看你的摄像机额定电流是多少,测一下终端电源的电压和电流

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gundamswat 发表于 2009-12-28 15:55:00
前端供电吗,不久行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
awinser 发表于 2009-12-28 15:59:00
你先考虑下你前段这里还有没有足够的电流多供应一台机器  如果有那就可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
来来往往122 发表于 2010-1-5 12:37:00
实在有困难的话,加装太阳能供电啊。现在很好使了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
三人同行 发表于 2010-1-5 16:33:00

你的哪位同事说的对。从附近的摄像机取AC24v电完全可以。虽然24v也有损耗,但是完全满足。这是因为AC24V摄像机里,使用的是开关电源,转换得直流12v和5v,而24V整流的电压远远高于12V呀,尽管有衰减,但仍然高出很多,所以能正常工作

而直流12V则不同,摄像机里面是简单的串联型稳压电源,外部供电电压过高,则烧毁内部的稳压IC,稍低,又不足以维持工作。所以对外部的要求很高。长距离电路损耗,在末端衰减很多,所以摄像机就不能正常工作。

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yinyangmei 发表于 2010-1-6 17:14:00
路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tiger509 发表于 2010-1-11 12:44:00
要看你的电源功率是不是够大还有电源的线径够不够粗最好还是220V送到前端再变压~这样不会出现电源问题