下面详细说明各种UPS的技术与性能:
I. 后备式UPS电源
一种价格低廉,仅能满足一般客户要求的普及型UPS电源。由于性能的限制,出于市场的考虑,容量一般只有0.5-2KVA左右。
如GB、IEC、EN等标准所言,后备式UPS电源的功率变换主回路的构成比较简单,主要由滤波电路和电池充电与逆变电路组成,滤波电路可对市电中的干扰起到一定的抑制作用。市电正常时,UPS一方面通过滤波电路向用电设备供电,另一方面通过充电回路给后备电池充电。当电池充满时,充电回路停止工作,在这种情况下,UPS的逆变电路不工作。当市电发生故障,逆变电路开始工作,后备电池放电,在一定时间内维持UPS的输出。可见UPS存在一个从市电供电到电池供电的转换过程,这种转换一般是通过继电器来实现,因此会有转换时间,切换期间UPS的输出会出现瞬间掉电的现象。不过转换时间很短,一般小于15ms,并不会影响到普通计算机的正常工作,但对于服务器等高端设备来说,后备式UPS的供电质量是远远不够的。出于成本考虑,后备式UPS电源工作在逆变状态时输出电压波形失真比较大,普通后备式UPS输出波形是方波或梯形波,部分高档产品的可以实现准正弦波输出。后备式UPS电源由于在市电供电时不使用变换器,因此具有很高的效率,这一点是显而易见的。
![](http://www.01ruodian.com/bbs/UpFile/UpAttachment/2008-3/20083791911.gif)
后备式UPS框图
II. 在线互动式UPS,即为标准的互动UPS
部分厂家称为准在线式UPS电源(标准强调为避免呼啸,禁止使用“在线”术语),市电供电在一定范围内时,UPS认为电网基本正常,交流电通过工频变压器直接输送给负载;当市电超出上述范围,但在150-276V之间时,UPS通过逻辑控制,驱动继电器动作,使工频变压器抽头升压或降压,然后向负载供电。若市电低于150V或高于276V,UPS将启动逆变器工作,由电池逆变向负载供电。在市电在150-276V之间时,身兼充电器/逆变器的变换器同时还给电池充电,处于热备份状态,一旦市电异常,马上就转换为逆变状态,为负载供电。
互动式UPS与后备式UPS的区别是,变换器时刻处于热备份状态,市电/逆变切换时间比后备式要短。相对在线式UPS而言,它的电路实现简单,带来的是生产成本的降低和可靠性的提高,另一方面这类产品在市电供电时也不存在AC/DC、DC/AC的转换,使整机效率有所提高。但是,在电网电压正常时,由于它是直接通过工频变压器供电给负载,所以负载使用的同样是充斥着谐波和尖峰的交流电,不利于高端设备的使用,市电逆变切换时,也存在切换时间。
![](http://www.01ruodian.com/bbs/UpFile/UpAttachment/2008-3/20083791931.gif)
互动式UPS原理图
III. 在线式双变换UPS,即标准所定义的双变换UPS(Double Conversion)
这种UPS采用双变换模式。市电正常供电时,交流输入经AC/DC变换转换成直流,一方面给蓄电池充电,另一方面给逆变器供电,逆变器自始至终都处于工作状态,将直流电压经DC/AC逆变成交流电压给用电设备供电。
在线式UPS具有极其优越的电气特性:由于采用了AC/DC、DC/AC双变换设计,可完全消除来自于市电电网的任何电压波动、波形畸变、频率波动及干扰产生的任何影响。UPS逆变器向负载提供毫无干扰的高质量的纯洁正弦波电源;
![](http://www.01ruodian.com/bbs/UpFile/UpAttachment/2008-3/20083791952.gif)
|