lhflelva 发布于: 2010-1-7 14:28 2191 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请大家指教,我用的主机型号MHGT-1803,10对红外对射头,地址分别为1-10,现在键盘显示故障为10模块掉线,然后后面是1到10,请问这是什么问题,这么解决,知道的请指教一下  谢谢!!!!

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cnwwyd 发表于 2010-1-7 14:31:00
问厂家不是更清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lhflelva 发表于 2010-1-7 14:56:00

怎么没人知道啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jiaxutao 发表于 2010-1-7 22:19:00

模块距离主机的距离有多远?什么供电方式?检查电源有没有问题!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jiaxutao 发表于 2010-1-7 22:28:00

刚才在坛子里找了下,以前有类似的帖子,先把那位兄弟的回答转发给你

帅哥哟,离线,有人找我吗?

songfuxu
:总线设备在调试、运行过程中设备掉线,如何解决? 
有以下几种情况:
 
   1> 所有设备掉线,检查步骤如下:
 
    第一步:检查每个设备,看信号线是否断开、反接,是否与电源或地线接在一起,是否
    串接到其它设备的接线上。
 
    第二步:断开部分总线,看挂接在总线上的部分设备是否恢复正常,如果恢复,证明
    后面的总线接线出错或某设备有问题。
 
    第三步:拿一个设备挂接在主机或通讯机旁,断开总线,如果能够正常检测到该设备,
    证明设备没有问题,继续检查接线或者断开原先的线,重新拉一条测试线到其中的某一
    个设备,测试,如果正常,表明以前的接线有问题或者线材有问题。
 
   2> 距离主机或通讯机较远的部分设备掉线,检查步骤如下:
 
   第一步:检查掉线设备的电源,看电压是否过低。
 
   第二步:检查距离不掉线设备最近的一个掉线设备之间的接线,看信号线是否断开。
 
   第三步:从不掉线设备到最近的一个掉线设备之间的重新拉一根测试线,看是否恢复正常。
 
   3> 随机的某些设备掉线但又会恢复,检查步骤如下:
 
   第一步:在总线两端(在此处的后面不再有总线)黄、绿线之间各并接 1 个 120 欧姆
   电阻。
 
   第二步:去掉部分总线,看其它挂接在总线上的设备是否还有掉线情况,如果一切正常,
   增加一个总线中继器即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
专业防盗报警与联动 发表于 2010-1-7 22:36:00

1、这是一台主机键盘合一的总线主机,用的18V3A的后备电源为主机、模块及对射提供电源;

2、液晶键盘显示的故障现象是1到10号模块全部掉线,也就是所有地址模块全部掉线;

3、至于具体是线路问题、主机问题还是模块问题,需要根据现场及布线实际情况逐步排查才能断定;

4、模块数量不多,一共10只模块,很容易查出是什么原因的。

[此贴子已经被作者于2010-1-7 22:42:15编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hekang123 发表于 2010-1-8 10:01:00

很好的帖子,查线的基本步骤