关于正压送风机...

[复制链接]
pkac10086 发布于: 2009-11-29 12:22 576 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>&nbsp; 在大楼里我看到正压送风机的管道好像都是独立的,而且都是进的新风。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 问题1:正压送风机的风道是不是独立的(以前我以为是连在空调送排风管道上的)</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2:正压送风机 的启停由谁来控制(是不是消防),楼控只监测运行状态和故障</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3:正压风机在什么情况(或条件)下开启,上面说了是直接进新风而且没有处理,如果一直开着会不会影响房间制冷或者制热的效果。</p>
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
WSXZFA 发表于 2009-12-1 10:11:00
<p>正压送风机是消防来控的,要做的话我们只做运行和故障。</p>
<p>你最好找个暖通的图纸看下就知道是不是独立的了,他一般设有个管道竖井,每层设有风口,不连接在空调送排风管道的。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
pkac10086 发表于 2009-12-1 16:17:00
3Q
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hua5858 发表于 2009-12-1 22:46:00
正压送风机和负压排风机都是消防中联动使用的
回复 支持 反对

使用道具 举报