求助:球形内的摄像机被烧坏的原因...

[复制链接]
mozhou 发布于: 2008-6-1 16:25 627 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
近日我去做一个监控售后维护时,一个24V的球形内置解码板云台不能控制里边的摄像机没用视频图像。拆下来检查发现摄像机被烧了,摄像机是12V的CNB一体机,一般摄像机被烧,可能是雷击和220V直接接造成的,可问题是那天天气极好,不可能雷击。一个24V的电源带两个,另一个没问题。后来我拿了一个好的摄像机试了有视频图像,说明球内解码板给摄像机供电地方没有被烧坏,我不明白的是如果是由于电压过大造成的,一般给球内解码板供电,然后再转成12V给摄像机供电,应该先烧解码板,烧不到摄像机吧。

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
haichaoji 发表于 2008-6-1 20:24:00
摄像机被烧得遇到过几个,电源是没有问题的,怀疑是质量的问题,或者温度过高?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
qazwsxcps 发表于 2011-10-1 23:31:00
摄像机被烧的事情我也有看到过,可能是电源是的问题,还怀疑是球型摄像机质量的问题,或者温度过高?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
十三贝勒 发表于 2011-10-2 00:08:00
求解
回复 支持 反对