[求助]DX4010V2如何连接及拨码模式...

[复制链接]
ericsson627 发布于: 2009-11-17 10:42 1602 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教:博世DX4010V2带USB模式,请问如何设置DIP拨码??USB连接电脑后,是不是在软件上如何设置??
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
黑人819 发表于 2009-11-18 15:09:00

把2、5、7拨成ON,其它拨成OFF,就可以了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
技防师者 发表于 2009-11-19 20:26:00

接主板上左边,有四个端子分开的上面写了R G B Y,把4010V2二个螺丝打开

里面有个四孔接线柱R G B Y于主板对接,拨码2 3 5 7 拨上,主机上电

在主机里面编程,把4010V2编程进去,进入编程:9876#0

4019 18#,长按*退出编程,此时主板4010V2主板红灯闪烁

 

18#是指一个数据位

1代表把4010v2开通使用

8代表与CM7400软件连接

可以来电咨询:上海弱电工程施工+技术