DS7400联DS32C,有32个输出口,地址码是从9往后编,实际使用可能会在20多个防区要求联动,但是不明白,如何接到矩阵上,矩阵后面有个接RS485的CODE1口,还有一个打印口,只有这两个口可以接报警主机的信号。
请各位高手帮我解答一下,不胜感激。
附件中是那个打印口的接线图,但我不明白,能不能连到DS32C的输出口上。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
使用道具 举报
可以把DS32的每个输出看做是一个探头啊,都是给信号的口。
32作用就是来从报警主机里面把前端的报警信号复制一遍,
供其他需求信号的设备用。
各位大侠的意见呢? 谢谢!
矩阵25针的好像只能连十几个防区
AD矩阵连CM7400软件连DS32C继电器可以实现