各位大虾好,小弟想咨询一下,数据机房的消防系统是怎么做的。都有哪些设施设备,注意事项。希望说得详细点,请各位大虾不吝赐教!!!
[此贴子已经被作者于2009-9-16 16:27:33编辑过]
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zichen025 发表于 2009-9-16 14:29:00

你不愿意帮忙没得啥子。激动个啥子嘛?我不懂才来问噻,啥子都晓得了还来麻烦你啊?!你以为我一天硬是没得事情做嗦?!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tailong 发表于 2009-11-15 16:59:00

我理解的机房消防系统,为了考虑电子设备的安全可靠工作,一是采用气体灭火系统,还有就是简单点的就是视机房大小放置小型干粉灭火器4-8只

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
louis2004888 发表于 2009-11-17 15:37:00
无管网气体灭火
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cmr2009 发表于 2009-12-23 15:18:00

首先是报警主机(自带多线盘以控制电源强切等被控设备),以及烟感温感手报,按面积或保护半径来 确定数量。

其次是气体灭火控制盘,紧急启停按纽,声光报警器和放气指示灯

最后是气体灭火钢瓶,剂量有专门的公式计算

回复 支持 反对