[求助]怎么把分散区域的消防主机组网...

[复制链接]
handsome586 发布于: 2009-11-9 23:14 563 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现在有一个消防工程,需要把大概50个分散区域的消防主机组网,根据分布情况设立5个分控中心,一个总控中心。系统是利用公用电话网络,采用ADSL方式进行组网,但我查阅了一些组网资料,都没看明白,希望各位大虾们能够指点一下小弟。对这50个分散区域怎么组网,能不能给个结构图,较为详细一点的。
还是就是这个组网是不是就是VPN呢?如不是,有什么区别?

 

关键是这个消防监控系统的传输网络是怎么构建的?

[此贴子已经被作者于2009-11-9 23:15:43编辑过]
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
waterzzf 发表于 2009-11-11 15:55:00

现在有成熟的产品能够完成这个工程,这个不是VPN,消防主机和监控主机(也有的叫网关、传输设备)通过串口或者并口连接,监控主机自带拨号的猫,通过电话网络传到监控中心。除此以外还可以通过TCP/IP或者无线网络传输。

也就是说传输网络你不用担心,有电话网络、TCP/IP网络、无线网络都可以。

我以前是做这方面技术的,需要的话可以咨询我。QQ:30926626