我有个大楼,计划每层的监控线缆到弱电井,接入视频配线架,然后再拉到总控中心,这样行不行的啊,对图像是否有影响?

 

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
daweizi2008 发表于 2009-10-12 09:30:00

可以 撒 ,,不过费事,其实就像三通一样·

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
腊肠 发表于 2009-10-12 16:37:00
以前在工程上做过,看上去挺不错,不过用起来跳线的头容易脱焊,给自己找麻烦呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
腊肠 发表于 2009-10-12 17:59:00

网络配线架是卡接的,已经标准化了,用标准工具+跳线+熟练工可以保证接点质量

视频配线架我见过的都只不过是BNC母头双通改造的,两头BNC都取决于工人的焊接质量。

而且按照网络配线架的理线方式左右分线的话,视频线比较粗硬,BNC头也比较长,如果按左右分线的理法弯曲半径太小,焊点受力比较大容易脱开。如果保证弯曲半径的话又比较难看呵呵

所以用过一次之后就再不用了,而且那次已经是买了橡胶皮的软线来做跳线的,焊点还是会用久后脱开,把个老工人郁闷得要死

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
qiao66 发表于 2009-10-12 18:35:00

给自己找麻烦。

网络配线架的存在并不是为了美观,而是为了改变跳接方便。网络就是要跳接。

监控不需要跳接,做了反而增加故障点和衰减。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
qinxin 发表于 2009-11-1 22:41:00
这样 维护会  很麻烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
kerrylid 发表于 2009-11-2 11:47:00
不要用,不方便的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zsj2234 发表于 2009-11-2 12:19:00
这样会改变它的特性
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lywfm 发表于 2009-11-3 00:53:00
线太多的话,就没必要了