[求助]咨询一个Ip-Alarm软件和4132DV+RY联动的问题...

[复制链接]
qianqf 发布于: 2009-7-22 09:25 2079 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

咨询:一个项目,用了3台VISTA120主机,然后通过网络远程传输到中控室IP-ALARM主机,现在的问题是,在中控室需要和矩阵联动,如果使用4132DV+RY和IP-ALARM主机的串口连接,能否实现联动?

或者:有没有可以在这种场合应用的其他报警软件,可以使用计算机的串口联动的?(4132DV+RY直接VISTA120的建议就不要给了,距离太远)。

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
blue169 发表于 2009-7-22 12:07:00

你上面的硬件都可以实现在联动

 

你要软件串口联动也可以,丛文软件最多可做到1200米的远距离联动。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
qianqf 发表于 2009-7-29 10:48:00
该问题已经解决。使用另外一家公司的软件和联动模块即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
金陵客 发表于 2009-9-14 12:03:00
用的是哪家的东西呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
HUGE 发表于 2009-9-14 14:43:00
配丛文软件  加丛文联动模块   就可以实现
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
liuanguo 发表于 2009-10-17 10:06:00
用的是哪家的东西呢?