压力传感器的电源能否并接?...

[复制链接]
弄清影 发布于: 2010-5-11 10:42 1935 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
两液体压力传感器离得很近,只放了六芯线,能否并用电源?
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
exp123s 发表于 2010-5-11 11:23:00
查传感器的消耗电流不大过你的电源能力的话,是可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wjx8181 发表于 2010-5-12 16:54:00
完全可以,我们都是这么做的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
seuwhg 发表于 2010-5-14 10:03:00
可以 ,没什么问题,电源功率够就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
rea001 发表于 2010-5-14 15:57:00
<p>可以,传感器的消耗功率很小,但要加个分线盒。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
弄清影 发表于 2010-5-15 16:27:00
打电话给厂家了,技术支持说传感器分电流型和电压型的,前者可并接,后者不行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
弄清影 发表于 2010-5-15 16:34:00
<p>各位说的也有道理,不知咋整。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
fitide2008 发表于 2010-5-16 08:18:00
功率小,没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xubo222cn 发表于 2010-5-17 23:49:00
<p>这个可以的</p>