[求助]摄像机防雷屏蔽...

[复制链接]
higoe 发布于: 2009-5-26 18:36 861 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请问各位大大们.现在有一摄像机,因安装环境限制,信号线需沿避雷针引下,信号线穿钢管屏蔽,钢管绑在避雷针上引下,请问屏蔽钢管和避雷针之间需要做绝缘吗?

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sanpingmi 发表于 2009-5-27 09:29:00
我灌
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
higoe 发表于 2009-5-27 14:07:00

....没人帮我吗?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yunwqm 发表于 2009-6-4 16:01:00
进来学习一下,第一次听说摄像机也要帮防雷屏蔽。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
z.x 发表于 2009-7-7 09:40:00
条件限制没有办法!!不过防雷引下不是有绝缘层了么?但是你的金属管一定要做好接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yuhong0719 发表于 2009-12-9 16:19:00
你的金属管一定要做好接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ex00 发表于 2009-12-18 14:45:00

GBT21432-2008建筑物防雷检测规范第5.3.2.5条:检查明敷引下线上有无附着的其他电气线路。如果有则应按5.2.2.6检查。测量明敷引下线与附近其他电气线路的距离,一般不应小于1m

第5.2.2.6条:装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线,必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿人金属管的导线。电缆的金属护层或金属管必须接地,埋人土壤中的长度应在10m以上,方可与配电装置的接地相连或与电源线、低压配电装置相连接

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tiger509 发表于 2010-1-5 12:32:00
学习~顶