以下是引用lanhero在2009-9-8 9:24:00的发言:
这个问题一直感到很困扰,对于前端摄像机,我指安装在铁架上的摄像机,如何做防雷接地,我看有人说前端最好和立柱绝缘,但对于都是金属外壳的东西怎么做到,如果加装防雷模块,地线是直接接在立柱上还是需要单独引。到底如何做才比较合理,实用。
例如:我用亚安3060云台加亚安护罩加枪机加可控镜头。安装环境是6米高带1.5米横臂立柱,对于防雷接地,我使用视频,数据防雷模块。有没有大虾指点一二,到底如何做才是最合理,实用的。
1)视频系统接地原则:单点接地——主机一点接大地,前段所有摄像机视频信号地,必须和大地绝缘;——消除地环路;
2)摄像机和金属立杆绝缘方法:用塑料支架,加绝缘板,摄像机在护罩中不用金属螺钉固定,用绝缘材料支撑等;
3)测试防雷器的接地端,和视频信号地是否短路,短路产品不要用。
4)如果把安装摄像机的金属立柱当做避雷针用,那就变成引雷器了,摄像机很危险。安装摄像机的金属立柱,应该在其他避雷设施的可靠保护范围内工作, |