[求助]园区内的数据中心能和消防控制室合用吗?...

[复制链接]
LFC 发布于: 2009-9-15 19:50 1028 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
谢谢
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
LFC 发表于 2009-9-15 19:52:00
哪本规范有强制要求吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
LFC 发表于 2009-9-17 12:46:00

高手出来呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
LFC 发表于 2009-9-18 13:03:00
以下是引用陈延龙在2009-9-17 15:12:00的发言:

楼上不是回答你了吗?那本规范强制要求的?既然是没有那就是可以了!

版主,但是计算机机房和消防控制室的要求是不一样的哟

合用的话有什么特殊要求没有呀

这种做法普遍吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sys13439 发表于 2009-9-18 21:51:00

按照弱电建设的规范要求是不可以共用一个机房的,数据中心的机房和消防中控室是要分开的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yangchulon 发表于 2009-9-19 21:38:00
机房小的话,可以合用,如果比较大的数据中心是不可以的,具体看甲方的要求和条件来决定的,如果按标准是不可以合用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
混在弱电 发表于 2009-9-19 23:44:00
有点常识的都不会这么干,虽然强制性的规范没有要求,就消防部分说吧:机房是需要装设气体灭火的,而气体灭火控制部分在消防机房,你想一下如果这两个机房在一起会怎么样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
混在弱电 发表于 2009-9-19 23:45:00
当然也不是一概论之不太重要的机房还是可以,前题是有气体灭火的机房肯定不可以的了.哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
kongzhuo 发表于 2009-9-24 14:04:00
可以直接告诉你,消防控制室除民规说明宜与安防系统共房间,其他系统按以前规范理解,全属违规。(消防控制室严禁与其无关的电气线路进入)
回复 支持 反对

使用道具 举报