这其实是一个空调问题,或者说是换热问题。

一个换热器,比如盘管,最有效的换热就是其中充满冷冻水,因为这时的换热面积最大,风机盘管参数也是这样设计的。所以空调设计中都是水管都是下进上出。

如果阀门装在进水管处,当阀门关闭后,可能出现水泵将盘管内水抽出一部分,造成空气进入并滞留其中,减少盘管的换热面积,影响空调质量;而装在回水管上,就可以保证其中始终充满冷冻水。

就是这个原因。

但是蒸汽阀是装在供水管,因为蒸汽没有“回水”。
回复

使用道具 举报

已有28人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
QQ45816170 发表于 2009-5-14 11:20:00
<p>哈哈 我是新手&nbsp; 学到了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
malleable 发表于 2009-5-15 11:34:00
学到了~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
fscarmen 发表于 2009-5-15 11:47:00
长知识了,希望楼主多技术贴
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
qiuqiu0116 发表于 2009-5-15 22:34:00
<p>一直不明白如果装在回水管上,那楼宇自控控制它的阀门开度来控制温度有什么意义么,因为如果装在回水管上,那从进水管经空调到回水管这段始终是个固定值啊,控制阀门开度也只是控制了回水管后面的水的大小啊。这样的话空调里面的水既然不会改变,那怎么会能控制热交换从而使出风口的风温度发生变化呢?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
corydon 发表于 2009-5-16 09:44:00
&nbsp;学习了,好贴子
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ykba 发表于 2009-5-16 13:09:00
<div class=quote><b>以下是引用<i>qiuqiu0116</i>在2009-5-15 22:34:00的发言:</b><br>
       
        <p>一直不明白如果装在回水管上,那楼宇自控控制它的阀门开度来控制温度有什么意义么,因为如果装在回水管上,那从进水管经空调到回水管这段始终是个固定值啊,控制阀门开度也只是控制了回水管后面的水的大小啊。这样的话空调里面的水既然不会改变,那怎么会能控制热交换从而使出风口的风温度发生变化呢?</p>
       
</div><p></p>水是不会被压缩的,阀门关小,水流量变小,水流量改变带来冷量改变。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zifeng003 发表于 2009-5-21 16:38:00
进水管上也可以装阿
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jam1973 发表于 2009-5-26 08:27:00
高手!!顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lyj9890 发表于 2009-5-26 14:15:00
<p>不错;不错</p>
<p>知识挺系统的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
lin28 发表于 2009-5-31 10:15:00
<p>支持楼主</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
jiansheng 发表于 2009-5-31 22:06:00
<p>先支持一下啊</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
dalianwhc 发表于 2009-6-1 11:21:00
<p>有道理!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
ArrowLoo 发表于 2009-6-1 17:40:00
受教育!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
nicholastsd 发表于 2009-6-1 17:40:00
<p>这个问题嘛,有点深奥了!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
wcgdouble 发表于 2009-6-3 11:48:00
<font face="Verdana">受益匪浅</font>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
dod1024 发表于 2009-6-7 11:13:00
好贴 学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
suyang521 发表于 2009-6-7 19:05:00
不错哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
playmusicboy 发表于 2009-6-8 20:30:00
理论上是回水,实际上是无所谓。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
jinjinsun 发表于 2009-6-10 12:01:00
<p>水阀安装位置还是有讲究的,主要是考虑换热问题</p>
回复 支持 反对