千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

一个有关喇叭长距离接线问题?...

[复制链接]
jorny 发布于: 2009-11-20 12:21 562 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

主机离喇叭有120米,喇叭是12V,现在接上后,响声断断续续。有什么方法可以解决?请各位大侠指教指教。谢谢。急急急!!!!

回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
HUGE 发表于 2009-11-20 13:27:00

加继电器,加电源

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zgq0716 发表于 2009-11-20 14:02:00

可能是电压不够

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
twf020417 发表于 2009-11-20 14:20:00

120米也不长啊,是不是喇叭本身有点问题

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yantingling949 发表于 2009-11-20 16:13:00
以下是引用szwlx888在2009-11-20 15:15:00的发言:

120米要看多大的线

你最好加继电器,用220V供电到前端,再变压供电给警号。

这种方法不错

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jorny 发表于 2009-11-20 18:26:00

我能不能在喇叭附近装继电器,再变压器供电给警号?

我是用网线接一对红外对射和警号的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yyqga007 发表于 2009-11-20 19:06:00

用导电性强的线,减小线路上的电阻。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
giftcx 发表于 2009-11-20 19:09:00
加个电源吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ANVOX 发表于 2009-11-21 09:13:00
接个SL-800室外声光警号吧,声光警号电源和触发是分开的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
jorny 发表于 2009-11-23 16:57:00

问题已经解决,谢谢各位的帮助。

最后还是才用继电器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
RK 发表于 2009-11-23 23:27:00
120米的喇叭   好远的距离啊 呵呵   必须使用继电器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
dearyql 发表于 2009-11-24 10:18:00
顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆