千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

视频线拉了700米,图象不清楚...

[复制链接]
reborn2000 发布于: 2009-7-1 23:05 12516 次浏览 237 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我视频线拉了700米,用的是SYV75-5,中间有两个接头,在末端显示器显示很模糊,不清晰,有什么办法能解决吗,
回复

使用道具 举报

已有237人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
visualcs 发表于 2009-7-1 23:14:00

与前端产品有关吧,一般的产品超过300M就不怎么样了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
吕志洋 发表于 2009-7-2 00:19:00
700米还用75-5的线啊。一般就是400米就不能用了。那好像没什么办法,换线吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xjx0101 发表于 2009-7-2 00:40:00
加一个抗干扰器啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
youyouxueyue 发表于 2009-7-2 08:16:00

接头没弄好,是用锡焊焊接的吗?屏蔽层处理好了吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
youyouxueyue 发表于 2009-7-2 08:17:00
700米虽然是远了点,但是短时间内图像不会很差。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
reborn2000 发表于 2009-7-2 08:24:00
是用锡焊焊接的啊,没问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
糊涂蛋 发表于 2009-7-2 08:32:00
如果线缆质量还可以,接头焊接好的话应该没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
kato 发表于 2009-7-2 08:39:00
老大!!700米远了点吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
阿卡特 发表于 2009-7-2 08:57:00

不知道直接把75-5线当双绞线用,然后2边装个发射器。

不不知道这样成立不??

700米的线,除非你们不给他们维护,要么就半年后经常出现问题。。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
qq123456 发表于 2009-7-2 09:05:00
以下是引用吕志洋在2009-7-2 0:19:00的发言:
700米还用75-5的线啊。一般就是400米就不能用了。那好像没什么办法,换线吧

400M 是视频线的最大距离了吗?

中间接头大多怎么焊接、防水效果好?有经验的大哥介绍下。

我现在一维护的工地,管道井下雨后存水,接头雨季经常出问题?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zwx9402 发表于 2009-7-2 09:41:00
我晕,楼主还得去学习理论知识,SYV75-5的视频线是不能传这么长的距离的。就是SYV75-7的线也达不到传输要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
babyface2009 发表于 2009-7-2 10:11:00
强大啊,我75-5也就下过不到600米,看来俺还需要学习啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
jun2huan 发表于 2009-7-2 10:14:00
加个信号放大器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
江湖无相忘 发表于 2009-7-2 10:17:00
700米啊 天文数字
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
frankma 发表于 2009-7-2 10:20:00
老大!!700米远了点吧!中间有两个接头,你们不用维护丫
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
裴志江 发表于 2009-7-2 10:22:00
用纯铜的视频线可以75-5可以拉到800米效果都很好啊。就怕就了。那线铜包铝啊。那就麻烦了。这样的线肯定是不行.当时行过后都完蛋了所以肯定告诉你。用好线绝对可以拉到800的距离.我经常做的。有机会多和大家沟通啊 408070402 小裴
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
czsys 发表于 2009-7-2 10:23:00
有抗干扰信号放大器的,我刚刚在QQ群里看到有人做广告的,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
a57068368 发表于 2009-7-2 10:27:00
我也同问一下,超过700米以后很容易出问题???????
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
terek2009 发表于 2009-7-2 10:53:00

75-5如果线的质量好点的话 700米基本没什么问题..注意焊接点的牢固的距离

 

回复 支持 反对

使用道具 举报