电梯直达
查了控制线电压正常,变压器的输出电压偏大,36v
左右
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有5人评论
香烟烤肺
当前离线
积分
208
沙发
香烟烤肺
发表于 2014-7-24 10:15:22
你都说了36V了。还要分析什么
回复
支持
反对
使用道具
举报
新东阳
当前离线
积分
589
板凳
新东阳
发表于 2014-7-24 11:01:40
刚又去测了,26v
回复
支持
反对
使用道具
举报
骏敦
当前离线
积分
900
地板
骏敦
发表于 2014-7-24 13:38:25
检查电源
回复
使用道具
举报
tmacyao
当前离线
积分
1074
5
#
tmacyao
发表于 2014-7-24 13:48:09
电压这么不稳,不烧才怪,检查检查吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
图纸粉碎机
当前离线
积分
286
6
#
图纸粉碎机
发表于 2014-7-25 22:38:51
你要看一下球机什么部分被烧了,是球机的电源部分还是控制接口部分,我之前有个项目,老是烧球,都是485接口被烧,量接口电压正常,后来仔细排查,485两端电压正常,但是对地(真正的大地)电压居然有90V。
后来进一步排查,是光端机采用塑壳开关电源,光端机的电源地对大地就有90V,做好接地后恢复。
这个情况供你参考,个人经验供电和接地是造成故障的主要元凶。
回复
支持
反对
使用道具
举报
还有一些帖子被系统自动隐藏,点此展开
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
路由交换
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城