关于机房静电地板的问题...

[复制链接]
zhongsicc 发布于: 2011-1-24 11:19 1225 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
机房里铺的沈飞无缝防静电地板,铺好后2个月左右出现起壳、表面裂缝、错位,有可能是什么问题?基本排除是假货的可能,温湿度都不高,架空30公分,机房地面做了保温
[此贴子已经被作者于2011-1-25 11:12:04编辑过]
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chm18 发表于 2011-2-12 10:40:00
沈阳沈飞我做过不少没碰到过,别的沈飞没用过,但是湿度过低容易裂缝。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xpnt 发表于 2011-2-12 10:55:00

如果不是假的,那就是房间湿度的问题!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zlqtshow 发表于 2011-2-14 11:16:00

是否过载?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
shsjzhangbin 发表于 2011-2-24 07:44:00
我想还是质量问题吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
swiminet 发表于 2011-2-24 08:43:00

问题还真的不少啊,如果真能地板本身排除质量问题的话。

起壳:一般是因为潮湿

裂缝:一般是因为温度过低

错位:一般是施工时架子做的不好

 

感觉你应该是有起壳的,有裂缝的,有错位的。

顺便说一嘴,任何商品都是有合格率的,而且这个指标貌似不是100%

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
fystone 发表于 2011-2-24 20:25:00
应该是质量问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
机房工程施工 发表于 2011-2-25 11:27:00
支持楼上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
rclm 发表于 2011-2-25 14:18:00
质量太差了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
hj520520 发表于 2011-2-27 13:42:00
觉得是 质量问题 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
bear1103 发表于 2011-3-1 10:03:00
沈飞啥型号的地板?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
wanglinwind 发表于 2011-3-1 16:06:00
 我也碰到过类似问题,但不是沈飞的牌子,一般情况是地板本身质量的问题,机房的温湿度对地板的影响一般不会在2个月内出现这么明显的表现