请问综合布管强电和弱电之间的间距应该是多少...

[复制链接]
德昌电子 发布于: 2009-8-2 15:38 1613 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>请问综合布线布管部分(KBG管)强电和弱电应该走同一支架走吗?强电布管和弱电布管之间间距应该是多少,请问有哪些规范说明间距呢,谢谢!</p>
<p>&nbsp;</p>
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zyzuiku 发表于 2009-8-2 20:25:00
不小于200
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
德昌电子 发表于 2009-8-2 20:37:00
<p>请问在那个规范上面能找到?可以给我依据吗?</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
qiao66 发表于 2009-8-2 21:56:00
<p>根据《建筑安装工程施工图集》第六分册(弱电工程)RD8-7之规定,见下表:</p>
<p>&nbsp; </p>
<p align="left"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 最小净距离mm</p>
<p align="left">条件&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 380V &lt;2kVA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 380V 2.5-5kVA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 380V &gt;5kVA</p>
<p align="left">双绞线与电力电缆平行敷设&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;130&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;300&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 600</p>
<p align="left">有一方在接地的金属槽道或钢管中&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 70&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 150&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 300</p>
<p align="left">双+A8方均在接地的金属槽道或钢管中&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10(&lt;10m时)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;80&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
qiao66 发表于 2009-8-2 22:05:00
另外,在《全国民用建筑工程设计技术措施--电气》一书中,其中的安全防范(第十一章)、综合布线(第十二章)、通讯网络(第十三章)里“线缆敷设”一节对与弱电的间距有要求,可以参考一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
德昌电子 发表于 2009-8-2 22:33:00
好的,谢谢大侠!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
cactus19 发表于 2009-8-3 15:03:00
<p>学习了,谢谢</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
smartqw 发表于 2009-9-8 12:43:00
<p>学习了,谢谢</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
kingdrong 发表于 2009-9-8 13:04:00
<p>学习中</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
Miaoy2008 发表于 2009-9-8 16:56:00
&nbsp;&nbsp;
<p>学习了,谢谢&nbsp;&nbsp; </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城