[求助]都说精密空调采用下送上回,可也没见精密空调...

[复制链接]
xubf1202 发布于: 2009-8-17 17:16 1435 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
都说精密空调采用下送上回,可也没见精密空调用风管连接吊顶啊
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jackie0506 发表于 2009-8-18 15:05:00

 这种方式需要安排冷热通道。只要冷热通道安排的合理,送风跟回风都不是问题。

下送好理解,就是在空调从地板下面给机房送风咯;上回是指热风在冷通道之间回至空调,不过具体的原理我也还不是很懂,估计有一部分是空调的吸力作用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
monkeyking09 发表于 2009-8-18 17:07:00
以下是引用xubf1202在2009-8-17 17:17:00的发言:
都说精密空调采用下送上回,可也没见精密空调用风管连接吊顶啊

你下送风还连什么风管到吊顶的..一般都是从正面回去了.还有就算是多吊顶回也不需要把风管连到空调的接口处..

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jackie0506 发表于 2009-8-19 11:53:00
以下是引用陈延龙在2009-8-19 7:29:00的发言:
回风是压力差造成的?还是空调送风造成的空气流动?就像家里的空、调哈哈!

 

冷风跟热风是不是会有压力差?即使有压力差热风也不一定会顺着热风通道规规矩矩地回风啊。。。哎。。不明白

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
flytreelbx 发表于 2009-8-19 16:44:00
静电地板可以做成静压舱
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
cgh33072716 发表于 2009-8-20 11:02:00

冷热风的压力差

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xubf1202 发表于 2009-8-21 11:57:00

 

就按下送上回来说,下送可以理解,因为空调是落在地板上的;

但我还没有明白精密空调是如何实现上回的。上回是冷风从吊顶内回到空调,还是直接从空间内回到空调。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jackie0506 发表于 2009-8-21 16:32:00
以下是引用xubf1202在2009-8-21 11:57:00的发言:

 

就按下送上回来说,下送可以理解,因为空调是落在地板上的;

但我还没有明白精密空调是如何实现上回的。上回是冷风从吊顶内回到空调,还是直接从空间内回到空调。

如果吊顶有通风管道的话自然是通过吊顶,如果没有的话就是直接回风了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hnhj 发表于 2009-8-24 19:27:00
就像上边说的一样,下送是通过静电地板密封静电地板下的空间,在机柜的内部开地板孔作为单个机柜送风口,静电地板下部就形成一个静压箱,而从静压箱里吹出来的风是直接回到房间这个大空间的,上回也就不难理解了,而我感觉做不做回风箱应该影响不大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xbs1234 发表于 2009-8-26 15:05:00
那是因为你见的空调都是下送风的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wangpersky 发表于 2009-8-27 12:10:00
这个问题其实可以这样理解:设备间和空调间中间是隔开的,上下是通的,空调启动后,在地板下送风,然后上方的空气变少自然就回风了.