请教冷冻站的蝶阀...

[复制链接]
joe3939donger 发布于: 2010-5-12 15:21 2198 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>一般冷冻站的蝶阀是开关的还是模拟的啊?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>若是220的模拟阀,可以用三芯线吗,零线与AOCOM并用?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>若是220的开关阀,是继电器的常开和常闭都接吗?</p>
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
triblestone 发表于 2010-5-14 13:45:00
<p>冷冻机组侧的是开关型的啊&nbsp; </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
rea001 发表于 2010-5-14 15:53:00
<p>开关型,常开常闭按需设定。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wjx8181 发表于 2010-5-15 09:00:00
我们用的都是开关型的,还是380V的,保证电机正反转自如。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dzr 发表于 2010-5-15 19:40:00
<p>常开、常闭都接,用于开关控制,通常还有开关状态反馈信号,用6芯线。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
exp123s 发表于 2010-5-17 15:52:00
<p>大部分是开关型的,通常用24V的电源,防止冷凝水造成漏电.继电器的常开和常闭分别代表打开和关闭动作,加上关尽和开尽的位置反馈,最少要布6芯线.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xubo222cn 发表于 2010-5-17 23:20:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
luckyfruit 发表于 2010-5-19 09:44:00
可以要求强电做2次回路的设计,用四芯线就可以,1组开阀,1组反馈开发信号