小弟公司刚接了个工程,帮变电站做监控安防。该变电站是11万伏变电输出的。跟据我们现有的设计方案。走线大概2000米左右,因为小弟未做过变电站的这类地方。不知道这类地方的强电干扰是不是很强?走线要注意什么?在监控设备选型上有没有特殊要求?还是就用一般的就行了?

有做过这类工程的朋友指点一下吗?

回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
兰颜知已 发表于 2004-8-3 09:50:00
补充:现在变电站要求是全部用室外的球机,还有一台高速球。不知道这种强电环境对云台控制的干扰大吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
小小幽 发表于 2004-8-3 10:11:00

用差分放大器抑制50Hz交流干扰。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
梁子 发表于 2004-8-3 11:25:00
光缆传输、前端取电、用屏蔽外壳、就近接地。设备安装位置原离高压的设备特别是交流接触器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
asmer 发表于 2004-8-3 11:50:00
变电站,电厂这样存在强电干扰的场所,面积又比较大,一般都采用射频传输的方式。这样一来不但避开了强电所产生的干扰,而且传输距离和布线方面也有不小的优势。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
兰颜知已 发表于 2004-8-5 11:11:00

多谢各位大大的帮忙,我上面说的布线距离2000米是指全部用线的量。单点布线最大距离大概只有200M上下,应该不用光纤和射频传输吧?现在是准备屏蔽电缆加钢管,就近就地。但就近取电就比较难了,可能还是要统一送电。

不知三楼的朋友提到的差分放大器大概是怎么用法?设备价格大概多少?有说明书吗?我没有接触过这个东东哦。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
梁子 发表于 2004-8-5 12:51:00
可以考虑在有干扰时加滤波器或抗干扰器,不贵,一套不超过500元
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wujunfengln 发表于 2004-8-5 13:40:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
兰颜知已 发表于 2004-8-5 14:02:00
嗯。谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
feihu_111 发表于 2004-8-5 14:36:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
ericigj 发表于 2009-8-12 00:49:00
各位大大的办法真多,学习ING。以后有相关工程,可以多几种办法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
小鹏 发表于 2009-8-12 07:48:00
我去年做了一个,220KV如果需要验收资料可以提供,免费。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
kingsmide 发表于 2009-8-18 21:54:00
分享一下了啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
yang19860811 发表于 2009-8-18 23:00:00
学习..
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
johnia 发表于 2009-8-18 23:57:00
2000米!?走光纤吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
maity 发表于 2009-8-19 00:22:00

学习了.

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
a1357913579 发表于 2009-8-19 21:45:00

学习

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
zhangqang 发表于 2009-8-19 22:52:00

兄弟我们公司就是专业做变电站的,谈到干扰,我认为并没有上面大家说的那么严重、可怕,因为我们公司一年就做几百个变电站的工程,也从没有出现过因为干扰问题出现问题过。其实用线就用SYV75-5的就行,走线穿PVC管这事要求,强干扰地带走镀锌铁管。不过我们走镀锌铁管的地方很少,只有广东中山和佛山少数城市才要求这样做,其实大可不必,因为在山西省,我几乎11个地市的大部分变电站都跑遍了也没有见到有厂家使用过铁管布线过,甚至在电缆井中直接走明线,依然没发现有什么干扰问题。所以做遥视系统,其实同做一般监控没有什么区别。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
zhangqang 发表于 2009-8-19 22:57:00
变电站肯定要求统一取点,并且还会对防雷,防静电有要求,不过你也可以220V电源放到摄像机附近,然后加不锈钢电箱通过24V变压器变出即可解决。