七氟丙烷气体灭火,怎么计算容量啊?

 

我听说有一个工程经验值是0.721,意思是机房体积*经验值(系数)就是灭火剂容量,这个说法对不对?

 

期待大虾解答~~

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tpkj_gl 发表于 2009-8-16 08:06:00

无管网简单,有个比较复杂的公式,但是没必要用那个,计算机房用量是体积*0.65即得公斤数,档案室、图书室等用量是体积*0.70即得公斤数

有管网还是找厂家给你算更准确些,要不容易漏项

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jackie0506 发表于 2009-8-17 08:51:00
以下是引用陈延龙在2009-8-16 18:40:00的发言:

没有你所谓的经验值一说。

如你所说那么100m3的机房用量为多少:100*0.721=72.1

差好多钱好不好!

这东西岂能用所谓经验值。

谢谢版主的解释。明白了。还想请教一下,这种类型的灭火剂造价如何?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jackie0506 发表于 2009-8-24 17:27:00

版主~~能不能告知一下你说的那种计算方法是出自哪个依据?

 

我需要用的这个公式,甲方强烈要求我们提供依据!。。。急!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jackie0506 发表于 2009-8-25 08:51:00

刚下了《气体灭火系统设计规范》,里面果然写的好详细,谢谢了呵呵。