fuliang0830 发布于: 2009-1-19 16:42 1026 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

在项目中遇到这样一个情况,请各位高手指教。A、B、C三栋楼,中心机房设在A;B、C设子配线间,光纤布线情况:A-B、B-C;在B子配线间内通过光纤跳线连接A、C端的光纤配线架,A、C端都配有光端机传输视频,A为接收端,C为发射端。在设备正常工作的情况下,拔下光纤跳线再插回去,此时则无视频信号,除非把接收端的光端机关电后重开就有视频图象了。

各位有遇到过这种情况的吗?知道原因的能否解析一下吗?

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sui 发表于 2009-1-21 13:33:00

这种情况有两种可能性:

1:你的视频光端机质量太差或视频光端机的光器件质量太差.接收机在需要重新断电,才能检测到光信号.

2:你的光纤损耗太大,刚好到了光端机的传输临界点,当光信号断了后,因再接入的光信号太弱,无法识别,接收机重新通电后,光器件的瞬间状态比较好,且能维系下去.

第1种可能性大点.

[此贴子已经被作者于2009-1-21 13:33:15编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
fuliang0830 发表于 2009-1-22 15:29:00
sui 谢了。为了在年前调通设备,前天把跳转的部位光纤全部熔接起来了,经过测试,我们之前的设计光损耗过大。至于光端机的性能我们也没有做详细的测试,谢谢你的宝贵意见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
fanqie0223 发表于 2009-1-25 16:42:00

跟光纤没有关系,不是因为光纤接续损耗过大引起得,用法兰盘得活连接损耗时0.5db一处

这个最根本得原因时光端机

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
q3367016 发表于 2009-7-22 11:42:00
学习2L的了
回复 支持 反对