qq77887 发布于: 2009-8-1 23:36 816 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我用双绞线传输器搞16个监控头,结果3个出现水波严重,一个画面斗动厉害!有经验的请帮帮忙!这4个出现问题的线路大概50M!其他200M都没问题
[此贴子已经被作者于2009-8-2 21:16:19编辑过]
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sjzcctv 发表于 2009-8-2 11:49:00
双绞线质量不好吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jxzw11 发表于 2009-8-2 12:05:00
有干扰或线材有问题,用表测下斗动的这路线的电阻情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lj199613 发表于 2009-8-2 16:28:00

前段时间也碰到过,,加了有源的传输器就不抖了,可是画面有时会成黑白。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sendle 发表于 2009-8-2 22:25:00
好帖子!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
学习后在学 发表于 2009-8-2 23:18:00
 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wy882200 发表于 2009-8-3 08:32:00

走线情况描述一下?比如和电源线、其它信号线等

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
qiao66 发表于 2009-8-3 08:57:00

有的传输器有极性要求,2个芯对调一下试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
huojicao11 发表于 2009-8-3 09:05:00

出现问题的3个点的电源和其他的点是一样的吗?如果你是用双绞线当电源线用的话,那估计会导致电流不足,就会出现画面上下的水波纹。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
melucky 发表于 2009-8-3 10:21:00
查线去
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
siglo 发表于 2009-8-3 10:35:00
测一下电流,还有你走线的那段有没有其他大的干扰,比如强电或者离强电机房比较近。画面有波纹的可以加个降噪器试一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
qq77887 发表于 2009-9-6 00:06:00
结果是由于采用集中供电然后电压不足造成的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
xypei 发表于 2009-9-6 01:27:00

学了一招

 

 

 

 

 

[em50][em50]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
bsxdeyes 发表于 2009-9-6 12:13:00
顶上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
falucifer 发表于 2009-9-9 20:17:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城