信号电涌保护器选型的两项原则:①适应原则,即:信号电涌保护器必须符合信号线路电气特性要求;②防雷原则,即:信号电涌保护器释放雷电及浪涌能力较强,并且保护水平电压低。具体选型方法如下:
1. 信号电涌保护器与设备两者的传输介质(双绞线、同轴线等)、线数一致;
2. 信号电涌保护器与设备两者的连接方式(端子、RJ、BNC、D-SUB等)一致;
3. 信号电涌保护器与设备两者的信号传输方式(平衡、非平衡)一致;
4. 信号电涌保护器最大连续工作电压UC与设备的信号工作电压峰值一致;
5. 信号电涌保护器最大连续工作电流IL大于设备的信号工作电流峰值;
6. 信号电涌保护器插入损耗IL≤0.5dB时的频率范围大于设备的信号工作频率范围;
7. 对于数字传输设备,按照公式f=VS/2,将设备的数据传输速率VS换算成设备的信号工作频率f,再遵循上一条的要求;
8. 相同冲击测试波形下,信号电涌保护器放电电流越大,表明其防雷及抗浪涌保护能力越强;
9. 相同冲击测试条件下,信号电涌保护器保护级别电压越低、响应时间越短,表明其防雷及抗浪涌保护效果越好。 |