电源问题请教...

[复制链接]
xhy1365525 发布于: 2009-7-9 20:52 390 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

  现有个工地,其中一条监控电源线缆是交流36V20A 电源集中供电,大概有350米(RVV2*1.5),供3个三星快球(厂家要求:供电为交流24--36V,3A),其中前2个摄像机距离电源有300米,最后摄像机经测量电压(20V)不够,无视频信号。注:甲方要求不能走220V。

  在不接最后一个摄像机时测量电压为27V,接上摄像机时测量约为19V;本以为电压不够,又把原来的36V增到42V,在不接最后一个摄像机时测量电压为33V,接上摄像机时测量约为20--21V;

  当把前面2个摄像机中的其中一台断电,最后一个摄像机就有图像了;

  问:电压增加了6V,在接上摄像机时测量时为什么电压增加才1--2V,按理来说不是应该增加6V左右吗,但用42V时  图像偶尔出来一次  大概就十多秒钟。哪个朋友帮解释下为什么接上负载(摄像机)电压会降很多(现在工地测量为10V左右),还有就是为什么没有图像,是不是电流不够呀,现在还没有测量电流,待明天去测量。

[此贴子已经被作者于2009-7-9 20:54:43编辑过]
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xyh0202 发表于 2009-7-9 22:49:00

换0.75的电源线试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
荣大 发表于 2009-7-9 22:53:00

关注中。。。。。。。。。。。。。。。

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
GWQ 发表于 2009-7-10 08:45:00
是不是你的电源线有问题,有破皮
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lig0305 发表于 2009-7-10 09:03:00
换线吧   估计是线质量不好   线阻太大了  电压全损耗到线上了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xhy1365525 发表于 2009-7-10 10:11:00
在管里  不知道又没有破皮
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xhy1365525 发表于 2009-7-10 13:48:00
现在电压的问题解决了  最后把电压升到46V  现在运行正常