机房散热用精密空调。精密空调分为水冷和风冷。空调制冷量是根据机房冷负荷来确定的。举例,一个面积为85平米,UPS设计容量为120KVA的机房,其空调制冷量计算如下:
依据经验采用“功率及面积法”计算机房冷负荷。
Qt=Q1+Q2
其中,Qt 总制冷量(KW)
Q1 室内设备负荷(=设备功率×0.8)
Q2 环境冷负荷(=0.12~0.18kW/m2 ×机房面积)
因为所有设备均通过UPS供电,所以可根据UPS的功率来确定整个机房的设备负荷。设计UPS的容量为120KVA,则室内设备冷负荷为
Q1 = 120*0.8*0.8*0.8=61.44KW(需要扣除设计时考虑的20%余量)
环境冷负荷为
Q2=0.1kw/平方米×85平方米=8.5KW
则Qt=Q1+Q2=61.44+8.5=69.94KW
注:电池发热量和UPS的发热量忽略不计。
这样,使用一个制冷量70KW左右的空调就足够了。为了安全起见,可以使用1+1备份。 |