CK238不能布防,ARM灯闪,鸣叫。急啊...

[复制链接]
zuolu 发布于: 2005-2-25 09:44 802 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

该主机现在的八个防区没接任何设备,用8个2.2k的电阻串联,接上键盘后,第七路24小时防区正常(报警消警),

还请各位指教,急啊

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zuolu 发表于 2005-2-25 10:09:00
更正:arm长亮
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zuolu 发表于 2005-2-25 15:25:00

这个问题已经解决,是因为布防后有100秒左右的延时,所以在不停的响,进入编程后去掉延时时间就可以了。

不过还有一问题如何把这CK238在长开长闭间转换

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
liangzai168 发表于 2009-6-7 11:02:00

通过编程可以解决,不过最好用EOL线尾阻

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
专业防盗报警与联动 发表于 2009-6-7 11:56:00

238防区控制编程一项中防区电流类型有:“常开电路、常关电路、EOL线尾电阻”等几种属性,可以任选其一。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
system968 发表于 2009-6-7 16:07:00
我也在研究呢.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wnjdl 发表于 2009-6-7 22:03:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
handsome586 发表于 2009-6-8 09:12:00
应该可以通过编程修改属性吧,我们实际中一般都用EOL线尾阻~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ietheone 发表于 2009-6-23 14:47:00
来取经
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
cyj168 发表于 2009-6-23 21:45:00

学习了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报