NEC Aspila EX问题...

[复制链接]
h5281 发布于: 2009-1-18 12:42 977 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

NEC Aspila EX分别接入中国电信和移动专线,固话走电信,手机和长途走移动。

正常使用2到4个星期后,手机和长途会出现忙音,固话没问题,把机器重启后,可重新正常使用。

移动测试过,线路没问题,有高手知道问题出在什么地方吗?(移动电信均为同轴转换网口接入)

谢谢

[此贴子已经被作者于2009-1-18 12:42:53编辑过]
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
laomeng123 发表于 2009-2-9 11:09:00

我也遇到过这样的问题 ,都说自己的信号没问题,到现在还没解决呢.....期待中................

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
petermk 发表于 2009-2-11 08:54:00

“手机和长途会出现忙音”——什么时候出现忙音?

1、抓外线,拨号前?
2、拨号过程中?
3、拨号结束后,电话接通前?
4、电话接通后,通话过程中?(如果是一般多久会听到忙音?)
5、出现问题的概率是多少?(如果概率较高,并且是2、3、4的情况,可以现场实测,让运营商实时监控数据,比较容易找出原因)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
h5281 发表于 2009-2-18 01:22:00
拨号结束后手机和长途会出现忙音。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gong_chan 发表于 2009-2-18 10:31:00

这种情况我也碰过,我遇到的问题是路由器的配置问题,与PBX无关,因为PBX没有这方面的配置的

PS:可能是移动的技术问题,哈哈哈,猜测而已,不过问题一般都是出在移动方面,电信的没碰过,网通的也碰过,就是使用一段时间出现忙音,对方机房检测信道,居然全部为忙音,就是不会挂线,所以造成这样,不过最后解决了

回复 支持 反对