zxxsunboy 发布于: 2006-3-4 15:10 2202 次浏览 26 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请问4600米的距离220V的,挂了100W负载,要用多少平方的线呢?

回复

使用道具 举报

已有26人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
近思 发表于 2006-3-4 15:50:00
25平方
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
雪原 发表于 2006-3-4 17:20:00
那么粗啊!中继?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zxxsunboy 发表于 2006-3-4 19:08:00

就是传输AC 220V的交流电啊,是2.5平方的还是25平方?

还有请问1.5平方的可以吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cgr 发表于 2006-3-4 20:09:00
2.5的可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
asdf3177 发表于 2006-3-4 20:19:00

100W,只要是标准的电源线就可以了,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
kame 发表于 2006-3-4 22:35:00

不要唬弄人家啊,

估计得用6平方的,没实际用过,也没仔细算过,但2.5,毛估估是不够

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hzfgyz 发表于 2006-3-5 18:46:00
10平方
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zxxsunboy 发表于 2006-3-5 21:59:00

10平方太大了啊!

估计2.5够了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
asdf3177 发表于 2006-3-5 22:48:00

100W啊,电流才0.45A,要10平的????,想布线,还是想抢劫.标准的电源线就够了,

不信你买20卷1.5的软线试试,带个100W的灯泡,点个10天半个月的,看线热不热?????

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
佛山诺臣科技 发表于 2006-3-6 16:45:00

用多粗的线,实际上除了要 计算 负荷的 大小外,还有就是 工程实际的环境,也是很重要的呀.

你负载才 100W,安装 理论,如果线路电阻远小于负载电阻(440瓯)是,电流是0.45A,就1.5的线路肯定没有问题,实际上 1.5的线路,大概100米电阻是几瓯,如果是 4600米,累计就是 100瓯左右,此时线路压降就是 20%了,恐怕你的 负载只有 180V 的电压了,就得看你的 设备能否适应了.

另外,4600米远的 距离 ,布线用1.5的,可要考虑是否受力足够了.安装街线的要求,一般是要用 2.5以上的呀.

如果按照10楼的做法测试,着火了,可别怪我没有提醒你.

AC 会有感应的呀,圈数多了,感应可不能忽视了呀.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
一般 发表于 2006-3-8 14:27:00

1平方是带5个电流~1000米大概衰减一个建议你用1.5以上的或者筒轴电线

qq:308716354

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
牛学智 发表于 2006-3-8 14:44:00
如果是动力用电就用2.5平方以上(包括2.5),如果是照明用电,1.5就可以了,如果是做监控,终端设备累积100w,1平方的就可以,但是考虑到距离偏远建议用1.5的绝不会有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
cfans 发表于 2006-3-15 16:51:00

1个平方的都可以

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
weishenmo 发表于 2006-3-15 21:21:00

考虑电流.一平方就够了.那么远压降会很大,用2.5平方可以了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
asdf3177 发表于 2006-3-15 21:53:00

哈哈,再回一下吧
不知现在问题解决没有,
11楼的朋友把数据列得很清楚了,不过我可没有让你把20捆线都打成一捆来试哦,所以只要你不是把20捆打成一捆,再给它们盖上被子,是不会着火的,再说软线是双绞的,电流也不大,不到产生多大的感应电流,(当然,你加了铁芯的除外:))
楼主所要知道的只是线径的问题,用软线布4600米当然不行(加上套管的除外)不过用1.5的实芯铜线呢?还不可以吗?
再说,监控设备有几个是用220V交流电的,就算是用,加个100W的变压器提升一下电压也就够了,还是比用粗线径来的经济些吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
czp6608 发表于 2006-3-15 21:54:00

先确认你的设备最低的工作电压,可用调压器试验。如果200V可以,就可以这样计算。

100W/200V=0.5A

即工作电流为0.5A

这时线路电压降为20V

线路电阻为20V/0.5A=40Ω

线路每千米电阻为

40Ω/9.Km=4.35Ω/Km

查电线的参数,小于4.35Ω/Km的都可以

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
czp6608 发表于 2006-3-15 22:01:00

上述计算略有误差

100W/200V=0.5A这步结果可能比0.5A小一点

但不影响最终结果

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
czp6608 发表于 2006-3-15 22:02:00
说白了就是用欧姆定律了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
zxxsunboy 发表于 2006-3-23 20:47:00

但我不知道要多粗的线啊?