1.1 门禁<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%CF%B5%CD%B3">系统</span> <span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%C3%C5%BD%FB%CF%B5%CD%B3">门禁系统</span>一般以总线制方式联网,因而整个系统的拓扑结构显得非常简单,工作原理一目了然,整个<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%B9%A4%B3%CC">工程</span>的实施过程中可分为管线敷设、<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%C9%E8%B1%B8">设备</span>安装接线、系统调试三个阶段,下面分别予以叙述:1.1.1管线敷设 根据门禁系统的特点可将整个系统的管线分为局部管线及系统管线,局部管线指控制器跟读卡器、电控锁、开门按钮之间的管线;系统管线指各控制器之间的管线及电源线。 局部管线敷设同系统管线敷设可根据装修、装饰的进度交叉或平行进行,但要注意以下几点: 1. 电源线同信号线要分别穿管,且两管长距离平行布置时应相距30cm以上; 2. 交流220V电源由管理中心供至各门禁点,在某些情况下交流220V电源也可就近接取,但应符合相关规范; 3. 穿线时一定要做好标记,线的接头一定要放在接线盒内,若忽视了这方面的工作,则会给以后的调试工作带来很大的麻烦; 4. 在同一个系统中所有网线一定要采用相同型号的线材; 以上几点在管线敷设过程中一定要严格遵守,否则会在调试过程中出现显性或隐性甚至是“莫名其妙”的错误,到那时除了返工别无它法。1.1. 2设备安装接线1、安装要求 读卡器一般安装在门外右侧,距地高度1.4米,距门框3-5cm;控制器安装于室内天花上方,距天花30cm,并在正下方天花上开一400cm×400cm检修孔;开门按钮安装在室内门侧,高度跟照明电器开关平齐;电控锁根据各种不同的型号安装在门框的侧面或顶部;2、安装接线图l RS-422总线结构图l RS-422总线(屏蔽线)接线图(C300/C310)l RS-422总线(双绞线)接线图(C300/C310) l RS-422总线(屏蔽线)接线图(C380/C381)l RS-422总线(双绞线)接线图(C380/C381)l 门禁安装管线图l 门禁安装系统图l 控制器接线图l 读卡器安装尺寸图l 电控锁扣安装示意图l 电插锁安装示意图l 磁力锁安装示意图l 剪力锁安装示意图1.1.3调试 调试分为单点调试与系统调试 单点调试的步骤:1. 检查接线是否正确;2. 接通电源,如有异常情况则立即断电;3. 测试测 试 表指示灯正常情况下红灯亮或红灯闪烁,按动开门按钮指示灯变绿;蜂鸣器正常情况下不发出声音,按动开门按钮蜂鸣器鸣叫一声;将卡靠近读卡器,蜂鸣器应鸣叫二声;电控锁平常上锁,按动开门按钮时打开,维持数秒后应自动关闭。若测试结果符合以上四项,则该点通过测试 系统调试的步骤:1. 检查网线有无短路;2. 粗略核对各门禁控制器设备号设置是否正确;3. 接通<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%CD%F8%C2%E7">网络</span>扩展器电源;4. 测试。测 试 表设置时钟,对设备进行初始化,<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%C8%ED%BC%FE">软件</span>均应显示“设置成功”将任意一张系统认可的IC卡登录到控制器,若在规定时间段,应可开锁;将已登录到控制器的IC卡删除,应不能开锁;读卡后采集数据,检查采集到的数据是否正确若所有门禁点的测试结果均符合以上四项,则系统通过测试。 |
|