666fc 发布于: 2009-4-29 21:31 787 次浏览 25 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

    12层的宾馆,每层安装2-3个摄像机,共26台半球摄像机,想采用集中供电,

从线井一楼到12楼应该50左右吧,拉一条铜线做12V供电主线,4平方的铜线够吗?或者要多大才合适呢?

从线井到每层楼摄像机有20-40米不等,3台摄像机,0.5平方铜线不知道够不够。

 

 

期待高人解答!

[此贴子已经被作者于2009-6-14 16:01:45编辑过]
回复

使用道具 举报

已有25人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zwx9402 发表于 2009-4-30 14:37:00
0.5平方的不够,电压衰减严重.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
songsz_1977 发表于 2009-4-30 16:55:00
可以把220V电供到各层,再接变压器,效果会更好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
rpkjybs 发表于 2009-4-30 16:59:00
220V到前端,通过变压器再到摄像机比较稳定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
千家宝贝 发表于 2009-4-30 16:59:00
以下是引用songsz_1977在2009-4-30 16:55:00的发言:
可以把220V电供到各层,再接变压器,效果会更好。

   支持

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
666fc 发表于 2009-4-30 21:50:00
以下是引用jiankang168168在2009-4-30 17:05:00的发言:

用1.5或2.0的可以了

在线井里从一楼到12楼拉一条铜线做12V供电,4平方的铜线够了

O(∩_∩)O谢谢 解答!

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
huke8885 发表于 2009-5-1 10:36:00
还是用220v跑上去啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lonstar 发表于 2009-5-1 11:53:00
普通的摄像机或许可以.如果是红外的.最好还是就近取电好.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xhy1365525 发表于 2009-5-1 12:52:00
如果让我走线的话,应该把开关电源分别放到4层和9层,4层供应1--6层摄像机,9层供应7--12层摄像机.这样用1.0的线应该没有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
set1111 发表于 2009-5-1 19:13:00
以下是引用xhy1365525在2009-5-1 12:52:00的发言:
如果让我走线的话,应该把开关电源分别放到4层和9层,4层供应1--6层摄像机,9层供应7--12层摄像机.这样用1.0的线应该没有问题。

支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
FarFly 发表于 2009-5-2 17:10:00
3台做一个集中供电效果比较好,出问题也好查找
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
aprilliu 发表于 2009-5-2 17:26:00
以下是引用xhy1365525在2009-5-1 12:52:00的发言:
如果让我走线的话,应该把开关电源分别放到4层和9层,4层供应1--6层摄像机,9层供应7--12层摄像机.这样用1.0的线应该没有问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
chenxingqing 发表于 2009-5-2 18:16:00
问题应该没什么问题,之前我们公司弄了一个洒店的,12V10A的电源带3层,每层一条1.0的线到机房,每层3台红外半球,最主要是距离,距离短没问题,长的话还是220V到前端再通过变压器变比较好,稳
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
666fc 发表于 2009-5-2 22:38:00
感谢各位解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
弱电老二 发表于 2009-5-8 00:28:00
主干还是用220的吧,因为没有那么大合适的开关电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
桃园一片 发表于 2009-5-8 09:54:00
这个问题有一点楼主没表述清楚。摄像机是否带红外?如果带红外恐怕就问题多多了。4.0的线每百米长度(往返)0.9欧姆。电流乘以电阻就是线上损失的电压。如果有10A的供电恐怕你也就能传11来米(按照摄像机11V供电)。仔细算算吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
wangjianid 发表于 2009-5-8 09:59:00
最好是每层接12V。  不要一条主线跑12V
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
js1949 发表于 2009-5-8 10:00:00
最好是每层接12V。  不要一条主线跑12V
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
YNBTN 发表于 2009-5-14 12:03:00
以下是引用xhy1365525在2009-5-1 12:52:00的发言:
如果让我走线的话,应该把开关电源分别放到4层和9层,4层供应1--6层摄像机,9层供应7--12层摄像机.这样用1.0的线应该没有问题。
支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
daishunlin426 发表于 2009-5-14 21:21:00
AC220V到各层,采用220V转DC12V集中供电到摄像机,AC用2.5,DC用0.75就行