xujie11030
积分
帖子
主题
我们做了个隧道机电系统,现工程所在地雷电非常厉害,工程快验收了,设备被电坏了很多,PLC的模块,视频光端机都坏了,求高人指点防雷接地方案,本人qq:28240595,不甚感激!!!!!
使用道具 举报
这种情况,你一是做好屏蔽,二是做好浪涌保护,三是做好泻流.
PLC 和视频光端机都可以安装浪涌保护,进行防护,接地的话,要看你原先接地如何,不行就得使用人工接地网.如有问题,可以交流下.
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页